这里能搜索到更多你想要的范文→
当前位置:好范文网 > 个人文档 > 实习报告 >

暖通实习报告多篇

发布时间:2023-06-14 08:23:05 审核编辑:本站小编下载该Word文档收藏本文

[导语]暖通实习报告多篇为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。

暖通实习报告多篇

【第1篇】建筑环境与设备工程专业暖通认识实习报告

建筑环境与设备工程专业暖通认识实习报告

院系:建筑工程与力学学院

班级:建环

姓名:xbb

联系qq:xxxxx

日期:xx年11月11日

怀着一颗期待已久的心情,我们终于迎来了大三的实习,这是对我们两年多学习情况的检验与应用,从中我们学习到许许多多课堂上无法接触到的东西,开拓了视野,巩固了专业知识,更重要的是,发现了我们自身存在的许多不足之处。

这次实习的任务是:了解采暖系统的原理、组成及各设备的功能;了解空调系统的原理、组成及各设备的功能;了解燃媒、燃油及燃气锅炉的构造与原理;了解制冷系统的原理、组成及各设备的功能;了解活塞式压缩机、离心式压缩机以及螺杆式压缩机的构造与原理;了解溴化锂吸收式制冷的原理以及系统组成;了解冷库的组成及工作原理;了解冷却塔的结构和工作原理。

在为期两周的实习日子里,我们在老师的带领下,到了秦皇岛奥林匹克体育中心,天洋实业集团,秦皇岛奥莱特腈纶有限公司,富阳热力公司,秦皇岛煤气总公司,秦皇岛同和热电有限公司,燕山大学锅炉房与碧海云天工行大楼进行了观摩学习。

自始至终,我们都保持了极大的激情,虚心的态度,去一一发掘那些奇妙精细的结构,去请教我们悬而未解的疑问,去总结我们认识上许多错误的认识。

其实,通过两年多的专业知识的学习,我们对空调系统和锅炉已经有了一个较为全面,大概的认识。空调,简单的说,就是利用机器设备,对空气进行调节和处理,使人们生活在一个简单,舒适的环境之中,学习,工作,娱乐等。一般来说,它的组成结构包括以下几个部分:压缩机,冷凝器,节流器,蒸发器。这几四部分通过管道连接组成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。来自蒸发器的低温低压的制冷剂气体经压缩机压缩成高温高压的气体,然后流经节流器,节流成低温低压的气液两相物体,然后低温低压的液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,成为低温低压的气体,低温低压的气体又被压缩机吸人。载冷剂或室内空气经过蒸发器后,释放了热量,空气温度下降。如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低了房间的温度。制冷剂一般采用昂和氨两种,实习期间我们参观的都是采用这两种做制冷剂的。

锅炉整体的结构包括锅炉本体和辅助设备两大部分。锅炉中的炉膛、锅筒、燃烧器、水冷壁过热器、省煤器、空气预热器、构架和炉墙等主要部件构成生产蒸汽的核心部分,称为锅炉本体。锅炉本体中两个最主要的部件是炉膛和锅筒。锅炉的构造及运行图: 在水汽系统方面,给水在加热器中加热到一定温度后,经给水管道进入省煤器,进一步加热以后送入锅筒,与锅水混合后沿下降管下行至水冷壁进口集箱。水在水冷壁管内吸收炉膛辐射热形成汽水混合物经上升管到达锅筒中,由汽水分离装置使水、汽分离。分离出来的饱和蒸汽由锅筒上部流往过热器,继续吸热成为450℃的过热蒸汽,然后送往汽轮机。

在燃烧和烟风系统方面,送风机将空气送入空气预热器加热到一定温度。在磨煤机中被磨成一定细度的煤粉,由来自空气预热器的一部分热空气携带经燃烧器喷入炉膛。燃烧器喷出的煤粉与空气混合物在炉膛中与其余的热空气混合燃烧,放出大量热量。燃烧后的热烟气顺序流经炉膛、凝渣管束、过热器、省煤器和空气预热器后,再经过除尘装置,除去其中的飞灰,最后由引风机送往烟囱排向大气。

下面我以本次实习到达的秦皇岛奥特莱腈纶厂为例,简要介绍一下实习过程中学到的知识:

该厂主要包括水系统和热电车间两部分,首先介绍一下水系统 。

水系统主要包括:循环水站,脱盐水站,空分站,空压站,冷冻站,污水处理站.总的工作流程为:自来水公司->;生活(生产)蓄水池->;用户。

循环水系统流程如下:蓄水池---------->;水泵-------->;用户------->;冷却塔------->;蓄水池。由于该系统是一个闭式系统,对水质要求较高,为了防止管道寿命过短,要定期向蓄水池加入缓蚀处理剂,杀菌剂,同时为了控制水质.如水的浓缩倍数等,要定期排污.用户返回的水由冷却塔底部进入冷却塔,并从上部喷淋而下,空气则从下向上吸入,排出。冷却方式主要有接触换热和辅助换热两种,接触换热通过喷淋实现,辅助换热由上部风扇实现。

脱盐水站负责生产脱盐水,供热电车间和生产车间使用。脱盐水是由自来水经除盐获得的,使用脱盐水可以减缓设备管路的腐蚀,可以减少水垢的生成,减小生产过程的危险。工作流程如下:水源----------->;阳离子交换站------------>;除二氧化碳装置------>;阴离子交换器------------>;沉淀离子交换器------------>;用户。经实验研究可知,ph在8.5-9.5之间时对碳钢腐蚀最小,而阳离子交换器正是用碳钢组成的,水在进入阳离子交换器之前加入适量的氨,将ph调至8.5-9.5。阳离子交换器内装有001*7型阳树脂,成颗粒状,直径在3-5mm之间,该类型的树脂主要是用来吸附钙离子,镁离子等,阳离子化合价越高,原子序数越大,其吸收的优先级越高。水从阳离子交换器出来ph降至3——4,为了提高ph,将水送入除二氧化碳装置。随后进入装有201*7型阴树脂的阴离子交换器。此处需注意,两种树脂均可再生,再生剂分别是hcl和naoh溶液。最后除掉剩余离子,即可交付用户使用。

空分站主要是用来制备合格的氮气,用来供生产使用。大气中含有大量的氮气,该系统就是利用一定的设备将环境中的大气进行压缩,除尘,冷却,纯化,分离以得到合格的氮气。

空压站包括两套系统,分别用来分别用来制取压缩空气,工作流程如下:空气->;过滤->;双级压缩->;冷却器->;纯化-.>;湿压缩空气

空气->;过滤->;双级压缩->;冷却器->;干燥器->;醇化->;干压缩空气。其中干燥器用硅胶吸水,每八小时自动切换一次。

冷冻站是为生产车间制备冷水(t<=8.

5)流程如下:总车间回水------->;冷冻回水池------->;回水泵------->;制冷机蒸发器------->;冷冻水送水池-------->;总车间-------->;冷冻回水池。该站有四台制冷机组,包括一台离心式三级压缩制冷机和三太溴化锂吸收式制冷机,制冷剂为r123。

污水处理站的工作流程如下:生产污水--------->; 冷却塔--------->; 中和塔--------->;调节池--------->;水泵--------->;厌氧池--------->;好氧池--------->;沉淀池--------->;活性炭塔--------->;总出口--------->;市污水处理场->;;生活污水 --------->;给水井--------->;调节池--------->;水泵--------->;厌氧池--------->;好氧池--------->;沉淀池--------->;活性炭塔--------->;总出口--------->;市污水处理场。

该厂热电车间包括总控制室,发电车间,水气装置,锅炉本体,运煤系统,废气及炉渣处理系统。

总控制室主要有监控设备和蓄电设备。

发电车间有两台发电机组,工作流程如下:水蒸汽--------->;气轮机--------->;连轴器--------->;发电机--------->;励磁电--------->;发电。发电机组为充凝式气轮机,废热部分用于供热一台为背压式气轮机,该机废热可全部用于供热。

水气装置主要是除氧器,采用104度高压除氧。

运煤系统为一次运煤系统,即一次上煤可供一段时间使用,其主要流程是由皮带将煤运入煤仓。

废气处理采用水膜法除尘,炉渣则是由水流带动带入除渣池。

两周的实习很快就结束,在这段日子我学到很多东西,看到了很多以前在课本中没有见过的东西,把以前在书本上学到知识联系到实际生产和生活中,对自己的专业有了更深入的了解和认识,我切身的感受到了这门专业在国家建设中的不可或缺的作用。在以后的学习过程中,我会努力学好专业知识,并尽可能地把书本知识用于实践!

【第2篇】大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告

简介: 实习内容包括秦皇岛市第一医院后勤服务楼,天天娱乐城,海港医院综合病房大楼空调系统,学生会馆和体育场,有关建筑工地注意事项,实习过程中一些问题的解答等。为期十五天的生产实习里,我看到了很多以前在课本中没有见过的东西,学到了很多有价值的知识。生产实习中实际的设计方案,还有耐心热情的工程师和朴实的工人师傅给我留下了非常深刻的印象,这是我对建筑环境与设备工程这门专业有了更具体的认识,我切身的感受到了这门专业在国家建设中的不可或缺的作用。我会努力的学习,攀登知识的高峰。

关键字:实习报告 体育馆 综合病房

6月21日开始,我们在老师的带领下在秦皇岛市进行了为期十五天的生产实习。以下是我们组的行程安排:

行程安排

21日-24日人民医院备注

25、26日天天浴场

时间按时进情况而定。

27日休息

28、29日海港医院

30日、7月1日东大会馆

2日、3日东大操场

4日休息

5、6、7日实习总结

第一部分 秦皇岛市第一医院后勤服务楼

实习地点:秦皇岛市第一医院后勤服务楼。设计单位:北京华特建筑顾问有限责任公司。工程总面积11715平方米。层高23.95米。

一、采暖系统

1、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19-87 XX年版。热负荷515.5kw,工作压力0.4mpa,采暖系统热源由院区换热站冬季供应95-70摄氏度热水。冬季室外计算干球温度tw=-9度。

冬季室内计算温度

建筑名称t(摄氏度)建筑名称t(摄氏度)

办公18厕所16

淋浴25厨房16

更衣23

这里,我们了解到了设计书内容包括设计说明书、设计计算书。施工图包括目录、施工说明、设备和材料表、平面图、轴测系统图。该医院施工图纸幅面代号a0,尺寸841×1189mm。

2、本建筑设两个采暖入口,均为上供上回系统

各入口:r1q1=263560w△p=13460w

r2q2=251900w△p=11230w

供回水干管设于屋顶楼板下,坡度i=0.003,每根干管末端设自动集气装置,焊接钢管dn≥32mm时焊接,dn≤32mm螺纹连接。采用翼柱760型铸铁散热器,明装落地式安装,表面在除锈后刷防锈漆一遍,干后刷银粉两遍。

这里问题很大,对于那些因设置地沟困难,又不允许在地板上安装管道的建筑物,把回水干管布置在散热器上方,称上供上回式。但是,考虑到本建筑六层有一大跨度会议室,此处设置管道很不美观,所以,对原设计进行了修改,第二个采暖系统采用中分式单管垂直供暖供应(图1),供水横干管在五层顶棚内。

3、保温管道刷防锈漆两道,岩棉保温管壳。不保温管道刷防锈漆两遍,耐热色漆或银粉两遍。岩棉保温管壳密度小,导热系数小,适用温度范围广,施工简便,但刺人。

4、采暖系统安装完毕,保温之前应进行水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6兆帕,试验时间为2—3min。本系统应以顶点工作压力加0.2兆帕作水压试验。同时在系统顶点的试验压力不得小于0.4兆帕。检验方法:采暖系统在实验压力下十分钟内的压力降不得大于0.02兆帕,降至工作压力后检查不渗不漏。

5、采暖系统安装竣工并经试压合格后,应对系统反复注水,排水,直至排出水中不含泥沙,铁屑等杂质。《工业管道工程施工及验收规范》(gbj235--82)中规定:水冲洗的排放管应介入可靠的排水井或沟中,并保证排泄畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行,水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。管道冲洗后应将水排尽,

需要用压缩空气吹干或采取其他保护措施。

6、阀门

根据设计规范,阀门的设置应在满足使用和维修的条件下,尽量减小。通常在套管分支线长度超过25m的分支处,预留扩建处,装设阀门。dn≥600mm的阀门应采用电动驱动装置。工作压力≥1.6兆帕,且dn≥350mm的管道上的阀门应安装旁通阀,直径按闸阀直径的十分之一取用。

(1)闸阀只用于全开全闭的供热管道,不许做截流用。有明杆和暗杆之分,暗杆适用于非腐蚀性介质及安装操作位置受到限制的地方。明杆适用于腐蚀性介质,安装操作位置不受限制的地方及室内管道上。

(2)截止阀只用于全开全闭的供热管道,不许做截流用。不做流量或压力调节用,常用于dn不大于200mm的管道上。

(3)蝶阀用于全开全闭的供热管道,也可做截流用。

(4)调节阀用于全开全闭的供热管道,并具有良好的调节作用。

7、补偿器

系统设置两个波纹补偿器来吸收热伸长,或设置在管道跨沉降缝出,以减少管道在运行过程中所产生的弯曲应力,保证管道安全稳定运行。波纹补偿器具有占地小,配管简单,安装方便,维修管理简单,介质流动阻力小等优点。但强度较弱,补偿能力小,价格较高。安装时应预先冷拉,冷拉量为热伸长量的一半。法兰连接,通常安装在两个固定支座间管段端头处,活动端管段应设置导向支座1—2个。

8、支架和套管

当楼层高度小于或等于15米时,金属管管卡每层必须安装一个。楼高度大于5米,每层不得少于2个,管卡安装高度距地面应为1.5—1.8m,两个以上管卡应均匀安装在同一高度上。

管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属和塑料套管,一般在穿楼板时采用金属套管。预埋套管时,套管不能直接和主筋连接,应采用附加筋形式,附加筋再和主筋连接。套管内外表面及两端口需作防腐处理,端口平整,立管穿墙体施工时,随管道一起施工的套管可采用塑料,但预留混凝土墙体套时要采用钢套管。

安装在卫生间及厨房的套管(大都指给水立管、采暖管道、热水管道)七顶部应高处装饰地面50mm,安装在其他楼板内的套管,其顶部应高出装饰面20mm。底部与楼板面相平。安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与楼板之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。管道接口不应设于套管内,套管管径应比所穿管道大两号。管道穿套管时,应放置在套管中心,周围填料缝隙应均匀。

9、设计依据

《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19—87XX

《建筑设计防火规范》gbj 19—87XX

《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》gbj50242--XX

《建筑设计通用图集》

甲方提供的要求。

二、通风系统

1、厨房设机械排风系统,排风机设于屋面上,排风罩按灶区60次/h换气次数计算,排风量约为2XX立方米/小时。补风设机械补风系统,补风机设于首层厨房内,补风量按排风量90%计算约为19800立方米/小时。

2、油烟经油烟清除装置处理后排入大气。

3、排风管采用1.5mm厚的焊接钢板制成,并以不小于0.5%的坡度坡向排风罩。

4、室外排风管应采取保温措施,以防产生冷凝水。

5、洗衣房设机械排风系统,排风机设于洗衣房内。

6、中心供应设机械排风系统,排风机设于二层库房内。

7、所有卫生间及厕所均设吊顶式换气扇排至排风竖井内。

三、消防系统

用水名称用水量标准

l/s一次消防

时间水量

室外消防栓252180

室内消防栓152108

合计 288

注:室外消防由院去室外消火栓负责。

1、室内消火栓系统采用临时高压制。临时高压制用在管网平时水压不够,在泵房内设用高压消防水泵,在火灾时启动高压消防水泵临时加压,使管网内的流量和压力达到消防要求。

【第3篇】暖通安装工程实习报告

暖通安装工程实习报告

实习是建筑环境与设备工程专业培养计划中十分重要的实践性教学环节,是对大学生的劳动观念、理论联系实际、动手能力及专业素质的基本训练过程。认真抓好实习工作,对提高实习质量,培养学生业务素质和政治素质具有重要的意义。其目的是:训练从事本专业设计、施工、监理及系统运行管理等工作所必须的各种基本技能和实践动手能力;了解本专业业务范围内的现代工业生产组织形式、管理方式、工艺过程及工艺技术方法;培养理论联系实际、从实际出发分析问题、研究问题和解决问题的能力;培养学生热爱劳动、不怕苦、不怕累的工作作风。

时间飞逝 ,转眼间我已成为一名大四的学生,在大四第一学期接近期中的时候针对《暖通空调安装技术》这门课程我们组织了一次参观实习,在大三上学期学院曾为我们组织了一个星期的认识实习,当时所学的专业知识并不多所以实习下来对本专业的认识还是有限,所看到的东西很难和本专业联系起来,本文来源于实习报告网这一次的参观实习则使我对本专业所涉及的内容有了全面的了解,也对施工、监理等有了一定的认知,也具备了一定的动手能力,这是对我们一年多专业学习情况的检验与应用,从中我们学习到了许许多多课堂上无法接触到的东西,开拓了视野,巩固了专业知识,更重要的是,发现了我们自身存在的许多不足之处。总之此次参观实习之行我收获颇丰。

这次参观实习的实习地点是昆明市靠近关上的一座综合性建筑――高原明珠酒店,实习对象重点是空调系统,为期一个下午,由罗卓英老师和美的公司驻云南办事处王寒区域经理带领。我们同学参加实习的有45人,下午1:30我们准时坐上了从白龙校区出发的汽车。我们专业都是干什么的,工地上是什么样子?带着这些问题和说不出的喜悦我们踏上了去关上的旅程。下午2:30左右我们到达了目的地,下车之后一看果然是气派宏伟,大而且美,建设造型确实美观别致,据了解这是一座综合性建筑,总建筑面积大约有3万平方米,大概是7、8层的样子,包含了地下车库,办公大厅,ktv包房,舞会厅,桑那房,娱乐休闲中心,客房,大小会议室等等,规模实在是大,装修也是相当豪华,看了让人心动。

在老师和王总的带领下,我们进到里面听负责空调安装的师傅讲关于这个建筑的空调设计,里面的空调设计是底层大空间采用全空气系统,全空气系统是指空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。由于空气的比热较小,需要用较多的空气量才能达到消除余热余湿的目的,因此要求有较大断面的风道或较高的风速。除其之外,都采用了风机盘管加独立新风http://shixi.exam8/系统,其优点是布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可单独使用;各房间互不干扰,可以独立的调节室温,并可随时根据需要开、停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好;与集中式空调相比,不需要回风管道,节省建筑空间。里面很多工人正在施工,有刷漆的,铺地的,运材料的,打孔的,个个忙的不亦乐乎。随着参观地方的不同,使我了解了风管的制作与布置安装及保温,看到了风机盘管和空气处理机组的安装,各种送回风口及它们的安装位置,如活动单双层百叶风口,方形散流器,格栅回风口等,还有新风口和排风口。了解了水系统管路的布置和走向,对水管管径有个感性的认识,懂得了水管的保温处理。看到了红色的报警装置,自动喷淋系统,电配室和管井房。

【第4篇】暖通安装工程安装技术实习报告

暖通安装工程安装技术实习报告

时间飞逝 ,转眼间我已成为一名大四的学生,在大四第一学期接近期中的时候针对《暖通空调安装技术》这门课程我们组织了一次参观实习,在大三上学期学院曾为我们组织了一个星期的认识实习,当时所学的专业知识并不多所以实习下来对本专业的认识还是有限,所看到的东西很难和本专业联系起来,这一次的参观实习则使我对本专业所涉及的内容有了全面的了解,也对施工、监理等有了一定的认知,也具备了一定的动手能力,这是对我们一年多专业学习情况的检验与应用,从中我们学习到了许许多多课堂上无法接触到的东西,开拓了视野,巩固了专业知识,更重要的是,发现了我们自身存在的许多不足之处。下午2:30左右我们到达了目的地,下车之后一看果然是气派宏伟,大而且美,建设造型确实美观别致,据了解这是一座综合性建筑,总建筑面积大约有3万平方米,大概是

7、8层的样子,包含了地下车库,办公大厅,ktv包房,舞会厅,桑那房,娱乐休闲中心,客房,大小会议室等等,规模实在是大,装修也是相当豪华,看了让人心动。

在老师和王总的带领下,我们进到里面听负责空调安装的师傅讲关于这个建筑的空调设计,里面的空调设计是底层大空间采用全空气系统,全空气系统是指空调房间的室内负荷全部由经过处理的空气来负担的空调系统。由于空气的比热较小,需要用较多的空气量才能达到消除余热余湿的目的,因此要求有较大断面的风道或较高的风速。除其之外,都采用了风机盘管加独立新风系统,其优点是布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可单独使用;各房间互不干扰,可以独立的调节室温,并可随时根据需要开、停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好;与集中式空调相比,不需要回风管道,节省建筑空间。最后我们不辞辛苦爬到了屋顶,这是最值得我们参观的地方,在上面布置了空调主机和膨胀水箱,冷冻水供回水干管及循环水泵。空调主机采用了美的风冷热泵模块化组合机组,每一个模块由一台数码涡旋变流量自动控制主机和五台定流量主机组成的,可以实现负荷变化的无极调节,达到节能的目的。总共有3个模块总装机18台,据了解每台造价20万元人民币,主机设备投资360万。在供回水管的施工方面,有一个工人正在刷防腐膝,干管上装了各种各样的阀门和预留了一些小孔管,看到这些东西有很多不太明白,就上去问那个正在工作的老师傅,他热情地给我作了一一解答,这些阀门有的是闸阀,有的是碟阀,有的是电动二通阀,还有止回阀等,这些预留孔主要是用来安装压差控制器,温度计,压力表和一些自控装置等。这让我想起了毛主席的那句名言,“实践是检验真理的唯一标准”,你瞧人家老师傅实践知识比咱们光在书本上学的东西多很多,所以我们的学习应该理论和实践相结合,才能提高我们的专业水平。最后谈一下膨胀水箱,它安装在回水管靠近水泵的吸入口处,起着定压和容纳膨胀水之用,但上面还有很多管的功能我还不能一一搞清楚,也没有问到老师和工人,真是觉得有点遗憾。哈哈,一些平时只在课本上见过样子和名称的装置在今天都看到了实物,心里是美滋滋的,因为我们既开了眼界又长了知识,真是受益非浅。

最后怀着依依不舍的心情我们踏上了回学校的路。自始至终,我们都保持了极大的激情,虚心的态度,去一一发掘那些奇妙精细的结构,去请教我们悬而未解的疑问,去总结我们认识上所存在的许多错误,从而使我们在对本专业的理解上,突破了单一的理性认识,有了更丰富的感性认识,完成了我们认识水平上的一个飞跃。真希望以后能有更多的实习机会!

【第5篇】东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告范文

东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告

实习报告shixiben.com

实习内容包括秦皇岛市第一医院后勤服务楼,天天娱乐城,海港医院综合病房大楼空调系统,学生会馆和体育场,有关建筑工地注意事项,实习过程中一些问题的解答等。1、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19-87 2001年版。该医院施工图纸幅面代号a0,尺寸8411189mm。

但是,考虑到本建筑六层有一大跨度会议室,此处设置管道很不美观,所以,对原设计进行了修改,第二个采暖系统采用中分式单管垂直供暖供应,供水横干管在五层顶棚内。

《工业管道工程施工及验收规范》(gbj23582)中规定:水冲洗的排放管应介入可靠的排水井或沟中,并保证排泄畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。水冲洗应以管内可能达到的最大流量或不小于1.5m/s的流速进行,水冲洗应连续进行。当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。管道冲洗后应将水排尽,

2 3 4 5 6 7 8 下一页 需要用压缩空气吹干或采取其他保护措施。

6、阀门

《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19—872001

《建筑设计防火规范》gbj 19—872001

《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》gbj502422002

《建筑设计通用图集》

甲方提供的要求。

二、通风系统

1、厨房设机械排风系统,排风机设于屋面上,排风罩按灶区60次/h换气次数计算,排风量约为22000立方米/小时。2、室内消火栓系统有六根立管,最终连成环状。一般来说,枝状管网结构会使供水安全程度降低,同时供水量也减少,如管网出现故障,供水中断,将延误灭火,给人身和财产造成损失。所以应将六根立管连成环状(系统图),并且向环状管网的输水管及环状干管营不少于两条。如一条出现问题,另一条可满足消防用水要求。

1 3 4 5 6 7 8 下一页 但是,对于环状管网应通过阀门将其分成独立段以方便维护检修。阀门的配置每段内(两阀门间)消火栓不应超过五个,不过由图中不难看出,每根立管有六个消火栓,显然不符合上述规范要求。此外,消火栓的安装还有一些特殊的要求:

(1) 建筑物内的消火栓的设置,在同一楼层内安装的两个消火栓水枪射程要满足各部位的要求。

(2) 室内消火栓的安装高度要达到1.1m,即水栓口底部到室内地面高差1.1m。其栓口应正面向外,以利于各方面的出水要求。

(3) 建筑物的各楼层,都要配置消火栓,最好不使用双出水口的消火栓。消火栓安装的位置应便于使用的要求。楼梯间可隔层配置φ65mm的消火栓。对敷设的消火栓要有明显的标志设施。

(4) 在一个建筑物内配置的消火栓,水枪,水带的规格应一致,以便维修管理。

(5) 建筑物内的电梯附近应设置消火栓,其目的是为了消防人员打开火灾通道时使用。

3、化学消防,各层均设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器mf32。干粉灭火剂具有不腐蚀,不导电,无毒,灭火效力大,速度快,久存不易变质等特点。磷酸铵盐干粉又称磷铵干粉,是多用途干粉。他不仅用于扑灭b类火灾,c类火灾和带电设备火灾,还可以用于扑救a类火灾。磷酸铵盐干粉是以磷酸的铵盐(磷酸二氢铵和磷酸氢二铵)为主要基料加入硫酸铵、各种添加剂和硅油等制成。干粉灭火剂一般用塑料包装,热合密封,应存在通风干燥处,在50度以下储存。如受潮结块,可把干粉放在干燥处自然晾干,也可以在60度以下受热干燥,然后研碎过筛,恢复原来状态,既可继续使用。

4、系统与院区原有的消防系统相连,不设水泵,室外一套地下地下式水泵接合器。

5、总结

人民医院的消火栓灭火系统给我的印象非常深刻,立管六根,由一层和六层顶棚内的横管连成环状,一层两根进水管与院区消防系统相连,另有一地下式水泵接合器进水管。立管a在一层处有转弯,因为此处有一配电室。立管e在二层处有一转弯,但经调查实际安装并无转弯,监理师介绍可能是施工进行了改动,简化了施工过程,设计中的转弯可能是考虑到二层消火栓口的方向。立管e和f经过一系列转弯最后在六层楼梯处并列一起,连接两个蝶阀后与六层横干管相连,最终构成环状。但是,通过观察发现实际施工并无按照设计图纸的方法连接。(如图)不过,这两种连接方法大体效果一样,并无差别,本质上是立管 e和f的位置颠倒了。

四、给水系统

1、水源:以市政自来水为水源,供水压力0.35兆帕。本楼高度23.95m,若水的容重9.807n/立方米,所需静水压为23.959.81000=234710帕=0.23471兆帕,若考虑水头损失和流出水头后,供水压力0.35兆帕满足要求。

2、用水量:最高日用水量qd=342 立方/d

最大小时用水量q=88 立方/h

3、从园区环状给水管网上引出一根dn150mm的给水管。

4、室内地面相对标高正负0.000,相对于绝对标高3.6m,内外高差0.45m.。

5、管道施设

埋地:球墨给水承插铸铁管石棉水泥接口

架空:钢塑复合管dn>100mm沟槽式连接

dn≤100mm丝扣式连接

冷水管:油漆色标浅蓝环

热水管:供水为双红环回水为单红环

消防:热镀锌钢管dn>100mm沟槽式连接红色色标

dn≤100mm丝扣式连接

雨水:埋地:给水承插铸铁管

架空:热镀锌钢管沟槽连接黑色黄环

6、j 0.6mpa rj 0.6mpa rh 0.6mpa xh 1.6mpa

【第6篇】建筑环境与设备工程专业暖通认识实习报告范文

水系统主要包括:循环水站,脱盐水站,空分站,空压站,冷冻站,污水处理站.总的工作流程为:自来水公司-生活(生产)蓄水池-用户。

循环水系统流程如下:蓄水池----------水泵--------用户-------冷却塔-------蓄水池。工作流程如下:水源-----------阳离子交换站------------除二氧化碳装置------阴离子交换器------------沉淀离子交换器------------用户。空压站包括两套系统,分别用来分别用来制取压缩空气,工作流程如下:空气-过滤-双级压缩-冷却器-纯化-.湿压缩空气

空气-过滤-双级压缩-冷却器-干燥器-醇化-干压缩空气。其中干燥器用硅胶吸水,每八小时自动切换一次。

冷冻站是为生产车间制备冷水(t<=8.5)流程如下:总车间回水-------冷冻回水池-------回水泵-------制冷机蒸发器-------冷冻水送水池--------总车间--------冷冻回水池。该站有四台制冷机组,包括一台离心式三级压缩制冷机和三太溴化锂吸收式制冷机,制冷剂为r123。 2 下一页 ---------发电。【第7篇】暖通安装工程安装技术实习报告范文

暖通安装工程安装技术参观(认识)实习报告

实习报告shixiben.com整理

建环031013025 李金林

这次参观实习的实习地点是昆明市靠近关上的一座综合性建筑――高原明珠酒店,实习对象重点是空调系统,为期一个由罗卓英老师和美的公司驻云南办事处王寒区域经理带领。真希望以后能有的实习机会!

【第8篇】暖通专业毕业实习报告

暖通专业毕业实习报告

暖通专业毕业实习报告

如此压缩冷凝----节流----蒸发反复循环,制冷剂不断带走室内空气的热量,从而降低了房间的温度。制冷剂一般采用昂和氨两种,实习期间我们参观的都是采用这两种做制冷剂的。

锅炉整体的结构包括锅炉本体和辅助设备两大部分。锅炉中的炉膛、锅筒、燃烧器、水冷壁过热器、省煤器、空气预热器、构架和炉墙等主要部件构成生产蒸汽的核心部分,称为锅炉本体。锅炉本体中两个最主要的部件是炉膛和锅筒。锅炉的构造及运行图:在水汽系统方面,给水在加热器中加热到一定温度后,经给水管道进入省煤器,进一步加热以后送入锅筒,与锅水混合后沿下降管下行至水冷壁进口集箱。该厂主要包括水系统和热电车间两部分,首先介绍一下水系统。

水系统主要包括:循环水站,脱盐水站,空分站,空压站,冷冻站,污水处理站、总的工作流程为:自来水公司->生活(生产)蓄水池->用户。

循环水系统流程如下:蓄水池>水泵--->用户-->冷却塔-->蓄水池。由于该系统是一个闭式系统,对水质要求较高,为了防止管道寿命过短,要定期向蓄水池加入缓蚀处理剂,杀菌剂,同时为了控制水质、如水的浓缩倍数等,要定期排污、用户返回的水由冷却塔底部进入冷却塔,并从上部喷淋而下,空气则从下向上吸入,排出。冷却方式主要有接触换热和辅助换热两种,接触换热通过喷淋实现,辅助换热由上部风扇实现。

脱盐水站负责生产脱盐水,供热电车间和生产车间使用。脱盐水是由自来水经除盐获得的,使用脱盐水可以减缓设备管路的腐蚀,可以减少水垢的生成,减小生产过程的危险。工作流程如下:水源->阳离子交换站-->除二氧化碳装置->阴离子交换器-->沉淀离子交换器-->用户。经实验研究可知,ph在8、5-9、5之间时对碳钢腐蚀最小,而阳离子交换器正是用碳钢组成的,水在进入阳离子交换器之前加入适量的氨,将ph调至8、5-9、5。空压站包括两套系统,分别用来分别用来制取压缩空气,工作流程如下:空气->过滤->双级压缩->冷却器->纯化-、>湿压缩空气

空气->过滤->双级压缩->冷却器->干燥器->醇化->干压缩空气。其中干燥器用硅胶吸水,每八小时自动切换一次。

冷冻站是为生产车间制备冷水(t<=8、5)流程如下:总车间回水-->冷冻回水池-->回水泵-->制冷机蒸发器-->冷冻水送水池--->总车间--->冷冻回水池。该站有四台制冷机组,包括一台离心式三级压缩制冷机和三太溴化锂吸收式制冷机,制冷剂为r123。

污水处理站的工作流程如下:生产污水---->冷却塔---->中和塔---->调节池---->水泵---->厌氧池---->好氧池---->沉淀池---->活性炭塔---->总出口---->市污水处理场->;生活污水---->给水井---->调节池---->水泵---->厌氧池---->好氧池---->沉淀池---->活性炭塔---->总出口---->市污水处理场。

该厂热电车间包括总控制室,发电车间,水气装置,锅炉本体,运煤系统,废气及炉渣处理系统。

总控制室主要有监控设备和蓄电设备。

发电车间有两台发电机组,工作流程如下:水蒸汽---->气轮机---->连轴器---->发电机---->励磁电

你正在浏览的实习报告是建筑环境与设备工程专业暖通认识实习报告---->发电。曾几何时,我从梦里一回回惊醒,却以为自己仍在工作中,也许像我们这样的人真应该叫做工作狂才对,但我们却必须面对现实,不仅仅要能够工作埋下头去忘我地工作,还要能在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进行总结分析,从怎样节约时间,如何提高效率,尽量使工作程序化、系统化、条理化、流水化。从而在百尺竿头,与日俱增进一步,达到新境界,创造新篇章!

经过这样紧张有序的锻炼,我感觉自己工作技能上了一个新台阶,做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向,有了工作计划,工作有了目标,心中真正有了底。基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了过去只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。

我是一名大四的学生,我在易初莲花工作中让我懂得了很多,作为一个大学生没有社会经验的人是不完整的,因此我必须紧密地和社会联系在一起,和它成为一个整体。通过工作,我明白了很多,比如我懂得如何去和同伴团结在一起,挖掘每个人的优势,发扬团队精神,高质量地完成任务。要知道一个人的力量是弱小的,集体的力量是强大的。换句话说,积水成河,积沙成丘。同样在工作中我们也必须尽可能的帮助我们团队里的成员,一旦某个成员遇上了困难,我们应该毫不犹豫的去帮助他,使他感到集体的温暖。这时他就会有这样的想法:因为我的团体好温暖,定要好好努力。假如集体中的某一成员在那边努文秘家园力的工作,那么其他集体的成员也会受到感染。

在团队中我们要绝对服从上级的命令,一个有纪律的团体本身就是一个好的团体,我相信在纪律保证下的团体无论他的质量还是速度,绝对是优秀的.。你看在军队里,哪个队没有纪律。

在学到工作经验的同时,我也懂得了市场的重要性,这也是因为经济体制结构所影响的,社会主义市场经济占主导地位的情况下,经济的发展要密切联系市场这个大的环境,没有它,一切也不用谈,因为没有市场也就没有顾客,那没有顾客我们去赚谁的钱呢?

在我看来,大型超市是将来的社会发展趋势,因为超市有几大优点:一、购物方便;二、物品的种类繁多;三、环境优雅;四、总体服务水平比较完整;五、卫生符合国家标准。

我在易初莲花担任盘点小组长的工作中,明白了作为一个领导要想下属赞同你,你必须及时地发现下属的困难,及时地进行帮助,这是非常重要的。在检查他们工作质量的时候,发现工作中的错误时,我都会及时地纠正,并且教育他们,这是我的职责,也是我必须做的,而在实际工作中我更多的是去谅解他们,这可能与我工作的时间长短有关。

在工作中,我也发现了更多好的建议可以用在易初莲花经营上,一、我个人觉得乐购与易初莲花的价格相比上还是乐购好,原因有很多,首先我觉得乐购的地理位置比较好,我计算过晚上在乐购,每半小时单单进入的顾客平均为600人;其次他们门口时常有大型的活动,通常有舞蹈、音乐,这些极大的吸引了顾客源;其三、会员卡制度,他们实行的会员卡号中这样的,会员价与商品的实际价是一样的,只是看会员卡上的积分,根据积分的多少可以兑换礼品,在过年过节的时候赠送礼品,这对顾客来说是非常温暖的,虽然赠送的商品并不多。这个在商品管理中就是充满了人性化。

我记得余世维的演讲很精彩,在工作中要用我们,而不应该说谁,每个人多是集体的一员,所以我们要用我们,当顾客来投诉的时候,我们应该要说这是我们的错,而不应该推卸责任,因为你也是超市中的一员,你代表整个超市的形象。曾经余世维先生去一家豆腐店买了一盒豆腐,回来发现豆腐有点变味,他第2天无意中路过那里跟那边的服务员聊起这件事的时候,服务员马上叫来店长,店长马上道歉,并且一手拎着一个袋,里面有10盒豆腐,一手拿着一盒豆腐的钱,并且亲自道歉。从此以后只要余世维先生在那个城市,豆腐都在那里买,因为这个店会负责起自己的责任,让人放心。

【第9篇】暖通实习报告

为期三周的实习生活弹指一挥间已经划上句号,在这期间我体会到了身为一名设计师的酸甜苦辣,也让我体会到当一名暖通设计师的的不容易与肩负的重任。回想起02月25日当天,年轻的我们捧着一颗颗热情、兴奋而充满期盼的心来到黑龙江省林业设计院,激动不安之情油然而升。一个个沉甸甸的问号,在我脑中盘旋。我不断自问:作为一个实习生,我能做好吗,我自己能会有一点进步吗?如今,三个星期的实习工作已结束,我们三位实习生的收获,见证了我们的成长,为我们的实习画上一个完美的感叹号!

在这近一个月中,我感觉我经历了许多,这些从未有过的'经历让我不断进步、不断成长。从开始实习的羞涩拘谨到办公室向总工请教,感觉自己在一天天的长大,一步步实现从学生到工作者的角色转化。黑龙江省林业设计院给与我太多的第一次:第一次真正接触实际设计工程、第一次与暖通设计工程师面对面的探讨问题、谈心、第一次看到未来工作的环境与人文氛围、第一次参与计算真实的暖通设计负荷计算,共同探讨学习中所遇到的问题……现在将这三周来的收获与感受和大家分享如下:

一、生活篇

时间如涓涓流水缓缓地流过,在这近一个月的时间里留下了许多美好的回忆,让我们细细品味。黑龙江省林业设计院近一个多月的实习生活过得很充实,很快乐,也让我充分感受到了人与人之间的温情与不尽的光怀。尽管我们三个人来自同班的不同寝室,在实习前我们也不是非常熟悉,但在三个星期的实习期间,我们几乎每天早晨一起等车,一起去单位,一起回学校,一起吃中饭,在此期间,我们感觉我们各自的了解逐渐加深。刚到实习单位时,我们一起打扫收拾我们的办公室,这里记录了我们的欢笑,我们的忙碌,我们的进步与成熟等等。

我们的指导工程师是焦有芬总工对人很热心,总是给我们很认真的指导,并将他的一些设计经验传授给我们;,生活上给予关心,将饭卡借我们使用,我们的成长与进步离不开她的帮助,在此特别要感谢焦有芬总工,祝愿焦总工能够工作顺利,事事如意。

二、学习篇

在三周的实习时间里,我主要看了锅炉房和通风与排烟方面的书。虽然在很多方面都不太懂 ,幸好有焦总工的帮助解答 使得我们理解更加到位,学习劲头也增大不少,她把她的一些好的学习方法和经验耐心的告诉我们,指导我们应该从哪方面开始看设计方面的书籍,令我们受益匪浅。

1、认真学好专业基础:专业基础才是学习的入门又是重点,是一切的先导 如果基础知识懂了 接下来专业书,设计规范 设计手册就基本能看懂,而且看得又快又好,事半功倍,对以后考注册基础也非常有帮助,对以后继续深造也有用,因此一定要好好学习专业基础

2 理论结合实际:应该多多看书,并发现周围建筑内部空调机房 供热 管网等实物,这样才能说某一个设备名称,就能想到实物,而且知道各个设备之间的关系,有些理论和实际不太一样的东西也会发现,就很利于我们的学习不与实际脱离,做到理论与实际并存,学习效果更好

3、规范的理解:对于规范要反复的看,每看一次就会有不同的感受,不同的理解,有更多的心得体会,做到融会贯通,触类旁通,规范应该严格执行,不能对规范内容相抵触,以规范为本,但不能完全相信规范,敢于创新,才能进步。

4、多做题:只有积累大量的知识,才能对本专业知识理解深入,才能更好设计出好的作品,才能进步,考注册设备工程师

5、不怕吃苦:发扬老一辈人的刻苦学习的精神,对知识的渴望精神,对科学的严谨态度。戒骄戒躁,不断学习,不断进步。成为一名优秀设计师而努力进步。

【第10篇】暖通安装工程实习报告范文

暖通安装工程实习报告

除其之外,都采用了风机盘管加独立新风shixi./系统,其优点是布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可单独使用;各房间互不干扰,可以独立的调节室温,并可随时根据需要开、停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好;与集中式空调相比,不需要回风管道,节省建筑空间。 2 下一页 最后我们不辞辛苦爬到了屋顶,这是最值得我们参观的地方,在上面布置了空调主机和膨胀水箱,冷冻水供回水干管及循环水泵。空调主机采用了美的风冷热泵模块化组合机组,每一个模块由一台数码涡旋变流量自动控制主机和五台定流量主机组成的,可以实现负荷变化的无极调节,达到节能的目的。总共有3个模块总装机18台,据了解每台造价20万元人民币,主机设备投资360万。在供回水管的施工方面,有一个工人正在刷防腐膝,本文来源于实习报告网干管上装了各种各样的阀门和预留了一些小孔管,看到这些东西有很多不太明白,就上去问那个正在工作的老师傅,他热情地给我作了一一解答,这些阀门有的是闸阀,有的是碟阀,有的是电动二通阀,还有止回阀等,这些预留孔主要是用来安装压差控制器,温度计,压力表和一些自控装置等。>相关文章:高新技术企业实习报告、测控技术与仪器大学生实习总结、信息技术教育实习总结、xxxx年技术部实习总结、车间测控技术实习报告、信息技术实习总结

1

【第11篇】xxxx年东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告范文

1、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19-87 xx年版。管道冲洗后应将水排尽,需要用压缩空气吹干或采取其他保护措施。

6、阀门

根据设计规范,阀门的设置应在满足使用和维修的条件下,尽量减小。通常在套管分支线长度超过25m的分支处,预留扩建处,装设阀门。dn≥600mm的阀门应采用电动驱动装置。工作压力≥1.6兆帕,且dn≥350mm的管道上的阀门应安装旁通阀,直径按闸阀直径的十分之一取用。 2 3 4 5 6 7 8 下一页

《采暖通风与空气调节设计规范》gbj19—87xx

《建筑设计防火规范》gbj 19—87xx

《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》gbj50242--xx

《建筑设计通用图集》

甲方提供的要求。

二、通风系统

1、厨房设机械排风系统,排风机设于屋面上,排风罩按灶区60次/h换气次数计算,排风量约为2xx立方米/小时。补风设机械补风系统,补风机设于首层厨房内,补风量按排风量90%计算约为19800立方米/小时。

你正在浏览的实习报告是东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告 2、油烟经油烟清除装置处理后排入大气。

时间水量 1 3 4 5 6 7 8 下一页

室外消防栓252180

室内消防栓152108

合计 288

但是,对于环状管网应通过阀门将其分成独立段以方便维护检修。阀门的配置每段内(两阀门间)消火栓不应超过五个,不过由图中不难看出,每根立管有六个消火栓,显然不符合上述规范要求。此外,消火栓的安装还有一些特殊的要求

3、化学消防,各层均设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器mf3×2。本楼高度23.95m,若水的容重9.807n/立方米,所需静水压为23.95×9.8×1000=234710帕=0.23471兆帕,若考虑水头损失和流出水头后,供水压力0.35兆帕满足要求。 1 2 4 5 6 7 8 下一页

2、用水量:最高日用水量qd=342 立方/d

最大小时用水量q=88 立方/h

3、从园区环状给水管网上引出一根dn150mm的给水管。

4、室内地面相对标高正负0.000,相对于绝对标高3.6m,内外高差0.45m.。

5、管道施设

埋地:球墨给水承插铸铁管石棉水泥接口

架空:钢塑复合管dn100mm沟槽式连接

dn≤100mm丝扣式连接

冷水管:油漆色标浅蓝环

热水管:供水为双红环回水为单红环

消防:热镀锌钢管dn100mm沟槽式连接红色色标

dn≤100mm丝扣式连接

雨水:埋地:给水承插铸铁管

架空:热镀锌钢管沟槽连接黑色黄环

6、j 0.6mpa rj 0.6mpa rh 0.6mpa xh 1.6mpa

水暖管材特性表

名称特性适用范围连接方式

焊接钢管材质为易焊接的碳素钢,强度高,接口方便,承受内压力大,抗震性能好,加工容易,内壁光滑阻力小,但衣腐蚀造价高。给水

热水

供热螺纹

焊接

法兰

镀锌钢管在焊接钢管基础上经过热镀锌而成,管内外壁形成合金层,光亮美观,防腐性好,经久耐用。给排水

煤气输送

热水

采暖工程螺纹

法兰

卡箍

铸铁排水管灰铸铁,承压能力强,性脆,价低,自重大。手工翻砂铸铁管已淘汰,但在高层可采用机制啐口排水铸铁管

排水承插捻口刚性连接

承插法兰

平口卡箍连接

刚塑复合管镀锌管基础上内涂敷环氧粉末等高分子材料,使用寿命是镀锌钢管的三倍以上

pp-r宜采用暗装,分冷热两种,但线性膨胀系数大抗紫外线差,埋地不应有接头给水

热水

饮用水

热熔连接

upvc排内壁光滑,材质轻,耐腐蚀,不积垢,造价低,强度低,耐温性差,易老化变脆,膨胀系数大。内螺旋管道具有降低流水噪声的功能 粘接

锁目弹性密封圈连接

五、热水供应

热水日用水量 qd=140.2立方/d

最大时热水用水量qh=54.2立方/h

供水温度大于60度回水温度大于51度

由热交换站供给,补水由院区管网直接供水。

采用下行上给式循环系统。这里,热水供应要考虑热量损失,故采用干管循环系统。

下面有两种计算循环流量的公式表述

(1) 建筑给排水教材中有

你正在浏览的实习报告是东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告

qnx, q(n+1)x ------为n, n+1段所通过的循环流量。

∑q(n+1)-----为 n+1段本段及其后各管段的热损失之和。

∑qn----为 n段后的各管段之和。

(2) 建筑给排水设计手册有如下叙述

1 从加热器后的第一个节点开始,依次进行循环流量分配。

2 对任意节点,流向该节点的各循环流量之和等于流离该节点之和。

3 对任意节点,各分支管段的qx与其以后全部管道热损失之和成正比。

qn-----流向该节点n的循环流量。

qn+1----流离节点n正面分支管段的循环流量。

∑wn+1------正向分支管段机器以后各管段热损失之和。

∑wn-----侧向分支管段机器以后各管段热损失之和。

我认为,第一种表述不够完善和清晰,循环流量的本质是由于管段的热量损失要求的,他与管段热损失的关系就像电流与电阻的关系。《流体输配管网》里规定了节点流量的概念与管路途泄损失成正比,是一个理想的假设量,所以,循环流量的表述最好不要引入节点流量。(注意:节点流量与流过该节点的量不同) 1 2 3 5 6 7 8 下一页

六、排水工程

生活污水排水量qd=316立方/d

最大小时排水量q=66.8立方/h

室内生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网

厨房污水经隔油井处理后进入市政污水管网

医疗污水经院区污水处理站处理达标后进入市政污水管网。

七、雨水工程

八、动力工程

1、蒸汽由院区锅炉房供应,蒸汽压力为0.8mpa。经过减压送至洗衣房,食堂,中心供应消毒,以及制剂室。烘干机使用的压力为0.1---0.2mpa,熨烫使用的压力为0.7—0.8mpa,干系使用的压力为0.5mpa。凝结水分两部分。所使用的蒸汽设备凡间接加热凝结水可回收送至锅炉房,直接加热的凝结水应送至污水处理池处理后排放。

2、蒸汽管道选用无缝钢管,凝结水管道选用焊接钢管。蒸汽及凝水管道均需保温,保温材料为岩棉管壳外加铝箔保温层。凝水管道最高点应设放气阀。

3、设计依据

《工业金属管道工程施工验收规范》

《医用中心吸引系统通用技术条件》

第二部分 天天娱乐城

建筑面积814.04平方米。

设计范围:本设计包括锅炉房,制冷站,生活热水供应及消防水泵房。

设计参数

夏季室外空调日平均温度27℃

夏季室外空调设计温度30.2℃

夏季室外空调计算湿球温度25.8℃

夏季室外风速2.6m/s

冬季室外空调日平均温度—14℃

冬季室外风速3.2m/s

冬季室外相对湿度48%

空调系统设计说明

1、本制冷站引出两套管网,一套供四,五层。另一套供地下,一,二,三层由于两套管网负荷分布差距较大,因此设集水器一个,以保证两套管网供水压力的平衡和稳定。

2、水管道的最低处设泄水阀,空调水管道最高处设自动排气阀。

3、水冷机组运行的开启顺序为

冷冻水泵----冷却塔----冷却水泵----冷水机

水冷机组运行的关闭顺序为

冷水机组----冷却水泵----冷却塔----冷冻水泵

4、换热器二次出水口总管处设温度传感器,控制一次水量大小,以利于节能。

第三部分 秦皇岛市海港医院综合病房大楼空调系统

地下一层,地上主体二十层;局部二十二层,建筑面积27114平方米。主体高79.6平方米,属一类高层建筑,地下层为制冷机房,换热站及平战结合六级人防,一二层为辅助用房。3---19层病房及医疗用房,20层为手术室,21层为空调机房及电梯机房,22层为水箱间。

一、室外空气设计参数

夏季空调计算干球温度30.2度

空调计算湿球温度25.8度

通风计算干球温度28度

平均风速1.6m/s

冬季空调计算干球温度—14度

空调计算相对湿度48%

通风计算干球温度—7度

平均风速3.2m/s

室内空气设计参数

项目夏季冬季新风量

温度湿度温度湿度

手术室25±1≤6025±1≤5020立方/hp

病房及办公室25±1≤6520±1≥30向上

卫生间27±1≤6523±1≥30无

手术室洁净度级别 3000级。

冷源螺杆式水冷冷水机组7/12度

热源城市热电联网集中供热系统85/60度

板式换热器60/50度

二、空调水系统

空调水采用闭式两管制流量系统,分两个区,3—12层为低区,13—20层为高区,两个区分别设置一台冷水机组,一台换热器,两台冷水泵,两台温水泵,均为一用一备,两台冷却塔至于院区另一平房屋顶,选用良机无声风机科技冷却塔。冷却水泵设三台,两用一备,冷却水系统为开式。空调回水及冷却水回水管路均安装多功能电子除垢仪,起过滤杀藻及除垢作用。高低区均采用膨胀水箱补水定压,高区膨胀水箱有循环管,冬季使用。夏季应关闭,以减小系统的无效冷量损失。仅过渡季节使用的水系统冬季应排空。 1 2 3 4 6 7 8 下一页

水冷机组运行的开启顺序为

冷冻水泵----冷却塔----冷却水泵----冷水机组

水冷机组运行的关闭顺序为

冷水机组----冷却水泵----冷却塔----冷冻水泵

风机盘管由恒通中央空调房间智能温度控制器控制。

三、空调系统的净化

新风机组的新风入口自带初效过滤器,风机盘管的回风口设风口过滤器,空气处理机组混合箱设初效过滤器,风机段后设中效过滤器,并采用高效送风口。

四、通风及防排烟系统

防烟楼梯及前室采用加压

你正在浏览的实习报告是东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告 送风防烟方式,送风量35000立方/h,加压送风口布置在楼梯间第1 3 6 9 12 15 18 20层,采用自垂式百叶风口。风口底距地300mm,加压送风机设在21层楼顶,总送风管上设防火阀,当烟气温度达70度时,防火阀门自动关闭并联动风机停止运转。

防烟楼梯间及其与消防电梯和用的前室采用加压送风的防烟方式,楼梯间加压送风量18000立方/h,采用自垂式百叶风口。风口底距地300mm,和用前室每层均设多叶排风口,顶距地2.4m,常闭,店员打开或近距离手动开启。加压送风机设在21层楼顶。

五、施工说明

2、所有管道安装完毕后,应将管道与墙壁及楼板的缝隙处用油麻填平。

3、凡在吊顶内设有吊顶机组,风机盘管,风阀,水阀及其他装置的地方均应留有检查孔。

4、保温

空调供回水管采用玻璃棉管壳保温。

风道采用玻璃棉板保温。

膨胀管,循环管,及设在地下一层,管井,设备层的采暖管采用30mm厚的玻璃棉保温外缠玻璃布保温层。

5、连接

无缝钢管--------焊接

普通焊接钢管--------焊接,丝接

三型聚丙烯管--------热熔接

8、刷油

保温普通焊接钢管,无缝钢管刷防锈漆两遍

明装普通焊接钢管刷防锈漆,银粉各两遍

9、试压

低压空调供回水系统作1.0兆帕的水压试验

高压空调供回水系统作1.5兆帕的水压试验

冷却水系统作0.6兆帕的水压试验

10分钟内的压力下降不大于0.02兆帕合格

空调冷凝水系统做充水试验,不渗不漏合格。

10、设计依据

《采暖通风与空调设计规范》

《建筑设计防火规范》

《高层民用建筑设计防火规范》

《人民防空地下室设计规范》

《人民防空工程地下室防火规范》

甲方提供的设计任务书。

第四部分 东北大学秦皇岛分校学生会馆和体育场

一、学生会馆空调系统设计说明

设计参数

1、室内设计参数夏季冬季

采暖室外计算温度℃---------—11

通风室外计算温度℃28—7

室外平均风速m/s2.63.2

主导风向sww

冻土深(厘米)--------80

2、室内设计计算参数

房间名称冬季/设计温度

阶梯教室,办公室,会议室18

走廊,楼梯间,门厅16

厕所16

风机盘管系统

1、本工程供暖系统热媒55/50度热水,供冷冷媒为7/12度冷水,均由设于主教学楼地下室的水源机房统一供应。

2、系统形式:干管敷设于走廊吊棚内,同程,风机盘管安装于房间吊顶内(教室局部吊顶)

3、系统分环处设调节阀,其他均dn50mm采用铜闸阀,dn≥50mm采用蝶阀。 1 2 3 4 5 7 8 下一页

4、汽水同向流动的热水采暖管坡度为0.003,不小于0.002,汽水逆向流动的热水采暖管坡度应不小于0.005。

5、安装完毕后进行0.8兆帕水压试验,10分钟压降不超过20kpa为合格。

6、通风管材均为无机玻璃钢带保温管材,壁厚为3.5-----5mm,且风管用1:1经纬线玻璃布加强。

二、两所建筑物风机盘管系统的比较

学生会馆和风雨操场都设有风机盘管系统,但实际管线的施设并不相同。学生会馆为一四层建筑,会议室,活动室,办公室面积都不大,采用四管制,即一根供水管,一根回水管,一根同程管和一根凝水管,各风机盘管同程,水力损失相当,供水立管和回水立管从一同地下引入。风雨操场为看台下两层建筑,后面的大体育馆自行采用空调系统,看台跨度较长,不宜采用四管制同程。故采用三管制,供水管和回水管在地下时就已经分开,供水立管从看台一段引入室内,回水立管从看台的另一端的地下引入室内,这实际上也是同程系统的一种施设方式。并且,从整体角度上看,有空调机组和空气幕之间的同程,有采暖系统上的同程关系,和风机盘管系统上的同程关系,其中,即有各风机盘管之间的同程,又有看台区域各立管之间的同程。

第五部分 有关建筑工地注意事项

十项安全技术措施

1、必须按规定正确使用“三宝”(安全帽,安全网,安全带)

2、在建筑工地的“四口”(楼梯口,电梯口,预留洞口,通道口)必须按规范用栏杆,盖板等牢固材料加以防护。

3、所有机械设备的防护装置必须做到齐全,牢固,有效。

4、塔吊,升降机,龙门架等起重,垂直运输设备必须有限位保险装置,严禁带病运转和超负荷吊装作业。

5、龙门架及井字架的缆绳装置必须符合规定要求。

6、施工现场用电必须符合建筑部的规范,要实行“三线五线制”和“三级配电两级保护”。

7、配电箱,开关箱必须铁制,开关箱要做到一机一闸一保护(漏电保护器)

8、脚手架的挂设及材料必须符合要求。

9、悬崖,陡坡,坑洞必须有防护,有警戒标志和红灯警示。

10、要正确穿戴劳保用品,严禁赤脚,穿高跟鞋,拖鞋进入施工现场作业,高出作业不准穿硬底或带钉易滑的鞋靴。

工长岗位责任制

1、在分公司和施工技术科的指导下,全面负责单位工程的施工任务。

2、参加图纸会审,参与施工方案的编制,参加单位工程上下工序交接验收和质量检验评定。

3、向班组下达任务单,并进行技术操作和安全交底,制止违章操作。

4、积极组织开展创全优工程活动,做好施工前的准备工作,按生产计划顺序组织料具,人力进场,完活后立即组织数量验收,核定用工,进行质量评定,检查材料耗用及完工场清,实现文明施工。

5、负责施工中检查,抽查班组自检纪录,施工中出现质量,安全事故,要及时向上级领导汇报,参加事故处理分析工作。

6、做好施工纪录,对需要由建设单位签证的停水,停电等预算外用工记录及时交分公司办理签证手续。

7、负责班组的思想政治工作,组织工人学习新技术,新工艺,关心职工生活。

三清

下工活底清,料具底数清,工完场地清。

六好

施工准备好,设备管理好, 1 2 3 4 5 6 8 下一页

工程质量好,安全生产好,

完成进度好,生活管理好。

第六部分 实习过程中一些问题的解答

1、排烟防火阀和防烟防火阀区别

排烟防火阀设于排烟风机入口处,平时常闭,有火灾发生时开启并联动排烟风机工作。当排烟温度达到280℃(注:当火势猛烈扩大使火灾区域的温度达到280℃,疏散无法进行,排烟设备在其所属的防火分区应停止运行,以防风助火势。)时排烟系统“排烟防火阀”、“防火阀”关闭,联动高速排烟风机停止运转。防烟防火阀一般设于风道的防火分区处,平时常开,温控防烟防火阀70度关闭。

你正在浏览的实习报告是东北大学会馆、体育馆及娱乐城暖通空调毕业实习报告 2 、消防水箱

高层建筑的屋顶应设消防水箱,消防水箱的储水量,应按该建筑物的室内消防用水量的10min进行计算。当建筑物内只设有消防栓时,其消防水箱的储水量(采用分区给水时,包括各分区的消防水量),应符合下列要求

一类建筑,住宅除外不应小于18立方。

二类建筑,住宅除外和一类住宅不应小于12立方。

二类建筑的住宅不应小于6立方。

为保证初期火灾用水的可靠性应采用重力自流的水箱。

3、屋顶消防栓

高层建筑的屋顶应设检查和试验用的消火栓,供本单位和消防队定期检查室内消火栓给水系统供水能力。

4 、天沟排水的屋顶很多直径50mm的upvc弯管有什么作用?

屋面材料中有些在夏天需要通气,如珍珠层,这些管有通气作用。

5 、我在人民医院看见一些工人在进行天花板钻孔时,使用了一种自制的木架(如图)。

这样不用搬梯子就可以在屋顶上钻孔,只要对准位置,就可提高效率。但是,我发现,不管怎样调整,钻出的孔总是斜的,要求不高时,不影响质量。

为期十五天的生产实习很快就结束了,我看到了很多以前在课本中没有见过的东西,学到了很多有价值的知识。生产实习中实际的设计方案,还有耐心热情的工程师和朴实的工人师傅给我留下了非常深刻的印象,这是我对建筑环境与设备工程这门专业有了更具体的认识,我切身的感受到了这门专业在国家建设中的不可或缺的作用。我会努力的学习,攀登知识的高峰。

实习时间:xx年6月21日――7月8日

实习工地:东北大学秦皇岛分校学生会馆

东北大学秦皇岛分校体育馆

东北大学秦皇岛分校教学主楼

秦皇岛第一医院后勤服务楼

西单天天洗浴

1 2 3 4 5 6 7

你也可以在好范文网搜索更多本站小编为你整理的其他暖通实习报告多篇范文。

word该篇DOC格式暖通实习报告多篇范文,共有33689个字。好范文网为全国范文类知名网站,下载本文稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。立即下载:
暖通实习报告多篇下载
暖通实习报告多篇.doc
下载Word文档到电脑,方便编辑和打印
编辑推荐: 星级推荐 星级推荐 星级推荐 星级推荐 星级推荐
下载该Word文档
好范文在线客服
  • 问题咨询 QQ
  • 投诉建议 QQ
  • 常见帮助 QQ
  • 13057850505